Foro

Variador F5 KEB err...
 

Variador F5 KEB error E.ER  

  RSS

Josevoy
(@josevoy)
New Member
Registrado: hace 5 años
Respuestas: 2
21 septiembre, 2019 17:27  

Buenos días

Acaba de cambiar variador KEB , el que se ha averiado tiene esta referencia 16F5G1E-340A y el que he puesto 18F5G1G-340A. En principio son compatibles y la diferencia que encuentro que uno es de 15 kw y otro de 22 kw

El principal problema que tengo es la programación. El variador averiado tiene fallo con la tensión 24 V que alimenta la placa de control y donde se encuentra toda la programación. Para poder recuperar los datos , que quitado la placa y la instale en otro variador pero de menos potencia , de unos 7.5 kw. En esta mantera he podido dar tensión a la placa y recuperar los datos. Lo hice atravez del ordenador y el programa Combivert ( creo que se llama así ) Hasta aquí todo bien , pero el problema surgió a la hora de programar el variador nuevo. En este caso no dispongo de ordenador y lo tengo que hacer manualmente con la ayuda de una consola ( la misma que me sirvió para recuperar los parámetros ) 

Se supone que cuando doy la tensión al variador en el display debería aparecer CP .O sin embargo aparece LS.  También dice el manual que pulsando durante 3 seg ENTER y FUNC debería que pasar del modo DRIVE. Al hacerlo me parparean los dígitos aparece LS o ru pero no cambia a CP. 

Tras varios intentos he conseguido entrar a los parametros ru , Sy , OP , Pn , do , di , In , LE , Ud , cn , dr , uF , cS, oP pero creo que no voy por buen camino

Os explico las conexiones y lo que tiene que hacer el variador

Conector X2A

Pin 10 entrada velocidad  fija 1

Pin 11  entrada velocidad fija 2

Pin 12 Fallo externo ( sobrecarga )

Pin 16 habilitación/rearme  ( esta conectado fijo con el pin 20 )

Pin 20 salida 24 v para control entradas

Ahora el funcionamiento , es una lavadora industrial

Al dar marcha arranca el ciclo y lavadora va cogiendo el agua. En el mismo tiempo el variador arranca el motor de 15 kw y este gira un tiempo a la derecha con la velocidad baja , luego se para y empieza girar a la izquierda , también con la velocidad baja. Y así unos cuantos minutos. Luego sube de velocidad para centrifugar , siempre en la misma dirección. Tras pasar otros unos tantos minutos vuelve bajar para colocar la ropa. Se para y cambia de dirección , así unas cuantas veces y al final se para.

El problema es que al dar marcha , el variador da fallo E.EF . Tengo en el pin 20 V para vel fija 1 y en el mismo tiempo tengo en el pin 12 que es el fallo externo que segun manual dice la señal para el fallo externo es dada en una entrada programada. Supuestamente la tengo mal programada

 

El principal problema es como puedo entrar en la pantalla CP.O

 

Hay alguna posibilidad para acceder ?


Citar
David Ibáñez
(@admnove19)
Miembro Admin
Registrado: hace 7 años
Respuestas: 15
23 septiembre, 2019 10:00  

Hola José,

personalmente, no te puedo ayudar porque no conozco este variador, no me ha tocado trabajar con el.

Te aconsejo que te pongas en contacto con el servicio técnico del fabricante a través de su página web, seguramente te pasen con un técnico que te pueda ayudar.

Gracias por escribir, un saludo

 


ResponderCitar
Josevoy
(@josevoy)
New Member
Registrado: hace 5 años
Respuestas: 2
23 septiembre, 2019 20:34  

Buenas noches

 

Gracias por responder , ya he visto porque no puedo visualizar los parámetros CP ( hay que leer bien los manuales ) . Ahora tengo que descubrir , como con el panel del operador puedo copiar la programación de una variador para luego transferir al otro.

 

Gracias y saludos


ResponderCitar